1. Đăng tuyển tại Vieclammienphi.vn hiển thị ngay Trang chủ

    Miễn phí và sẽ mãi là như vậy,

    Được chia sẻ miễn phí lên Facebook và nhiều mạng xã hội,

    Hướng dẫn doanh nghiệp Cách tuyển dụng nhanh.
    Dismiss Notice
  2. Hiện tại việc làm miễn phí có rất nhiều việc làm các doanh nghiệp cần tuyển, nếu bạn chưa có việc làm, hãy gửi hồ sơ cho chúng tôi tại chuyên mục Hồ sơ, người tìm việc, sau đó chúng tôi sẽ gửi công việc phù hợp theo yêu cầu của bạn hoàn toàn miễn phí. Tham gia ngay.

Điều cần biết khi kiểm tra tụ điện hạ thế

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Dongdongshun, 21/3/18.

312

  1. Dongdongshun New Member

    tủ hạ thế là 1 đồ vật được sử dụng tương đối nhiều ở những đồ vật điện. Tuy nhiên, công đoạn dùng tụ bù gặp tương đối phổ thông khó khăn, gây ra các ảnh hưởng lớn to, do vậy bạn cần rà soát tụ bù hạ thế 1 cách tỷ mỉ, giảm thiểu những trường hợp đáng tiếc sở hữu thể xảy ra.



    [​IMG]

    Dưới đây là cách rà soát tụ bù hạ thế mà bạn cần phải biết:

    a. Rà soát tu bang dien

    - kiểm tra loại điện cả 3 pha đều nhau và bằng loại định mức ghi trên nhãn: Tụ rẻ. Tuy nhiên, sau một thời kì vận hành chiếc điện với thể nhỏ hơn.

    Thông thường: Tụ 10 kVAr - 440V: chiếc điện chạy qua là 13,1A

    Tụ 15 kVAr - 440V: mẫu điện chạy qua là 19,7A

    Tụ 20 kVAr - 440V: cái điện chạy qua là 26,2 A

    Tụ 30 kVAr - 440V: dòng điện chạy qua là 39,4 A



    kiểm tra tụ điện của tụ bù hạ thế

    - Bạn sở hữu thể sử dụng đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009 để đo dung lượng tụ bù hạ thế bằng cách: Nối tắt hai pha, đo pha còn lại mang 2 pha nối tắt, giá trị mà độc giả được chia đôi thì được dung lượng 1 pha ghi trên nhãn. Tiếp tục lần lượt những cặp cực còn lại để được dung lượng 3 pha.

    Thông thường: Tụ 10 kVAr - 440V: dung lượng một pha là 164 µF

    Tụ 15 kVAr - 440V: dung lượng một pha là 246,6 µF

    Tụ 20 kVAr - 440V: dung lượng 1 pha là 328,8 µF

    Tụ 30 kVAr - 440V: dung lượng một pha là 493,2 µF



    rà soát rơ le và công tắc tơ của tụ điện hạ thế

    b. Rà soát rơ le và công tắc tơ:

    - rà soát những tham số cài đặt của rơ le theo đúng yêu cầu vận hành.

    - Trên rơ le, bạn chuyển sang chế độ vận hành bằng tay (MANUAL) để kiểm tra đóng cắt lần lượt những công tắc tơ. Đèn báo trên rơ le và trên tủ tương ứng sở hữu các tụ.

    bên cạnh đó, bạn cần phải lưu ý, khi mới cắt tụ bù hạ thế đang vận hành ra khỏi lưới thì trên đầu cực tụ vẫn còn điện tích dư, phải chờ 1 thời gian để tụ tự xả điện tích. Nếu cần thì bạn có thể phóng điện tích dư của tụ điện qua điện trở hạn chế, sau ngừng thi côngĐây mới phóng trực tiếp xuống đất để tránh hư hỏng tụ.
     